Uzdod jautājumus un saņem atbildes! Šobrīd 67089 jautājumi, 283676 atbildes!

Kāds ir tavs jautājums?

140

       

Viktors

+1557

 
  • 1

    Atbilde

  • 1 balss
  • 1552 skatījumi

apkures sistēma

Māja un dārzs » Cits

Līvānu tipa māja, cietā kurināma apkures katls SIME pagrabstāvā, pakures sistēma slēgtā tipa ar sūkni, jautājums - kādam jābūt spiedienam sistēmā,vieni speciālisti saka , ka 0,5-0,7, otri, ka 1,0, kā tur īsti ir?

Pirms 11 gadiem

 

Atbildes (1)

 
Labākā atbilde
  • 1

    balsis

Āris

+22646

 
Slēgtā tipa sistēmā optimālais spiediens ir 1,5 Atm un savādāk nekad nav bijis.Daži vienkārši jauc ar vaļējo sistēmu kur izplešanās trauks ir kaut kur bēniņos un sistēma nav slēgtā.Tādai spiediens lejā pie katla tad arī būs ap0,5-0,7 Atm.Ir aprēķināts ka slēgtā sistēma ir par apmēram 20% efektīgāka.Veikalos tāpēc ir nopērkami drošības vārsti priekš 1,5,kurš nostrādā kaut kur ap2-2,5Atm.Arī pats tādu lietoju,jo bez vārsta gan nedrīkst.

pirms 11 gadiem  

Viktors, pirms 11 gadiem :

tātad man viss okei, katlā spiediens 0,7-0,8 atm arī drošibas vārsts ir uzstādīts

Āris, pirms 11 gadiem :

Protams viss ir kārtībā,vienkārši spiediens pacelsies vēl nedaudz kad papildināsi ūdeni sistēmā un atkarībā no temperatūras.

500

Tava atbilde

1000

       

Nav nepieciešams reģistrēties!

Ienāc iekšā izmantojot:

       

Meklēt jautājumus

       

Palīdzi saviem klientiem saņemt vislabākās atbildes

Kļūstot par ekspertu pajauta.lv, Tu uzlabo savu klientu servisu un iegūsti papildus publicitāti. Tavas atbildes būs atrodamas 100 tūkstošiem pajauta.lv lietotāju, lieliski atradīs Google, kā arī varēsi izveidot savās web lapās vai draugiem.lv lapā īpašo pajauta.lv bloku.