Mārcis Keišs

+3143

 
  • 2

    Atbildes

  • 1 balss
  • 1372 skatījumi

Kādu spriegumu var laist pa 9 dzīslu vājstrāvas kabeļa vienu dzīslu?

Māja un dārzs » Cits

...

Pirms 14 gadiem

 

Atbildes (2)

 
Labākā atbilde
  • 1

    balsis

verners osis

+16083

 
noteicošais ir strāva,apm. 10 A pa 1mm2,neilgstoši,vai 10 A pa 1,5 mm2 pastāvīgi.spriegumu nosaka tikai izolācija,jābūt uz kabeļa pārbaudītais vai nosacītais spriegums.

pirms 14 gadiem  

verners osis, pirms 14 gadiem :

vajag precizāku informāciju ,kas par kabeli.

500

Labākā atbilde
  • 1

    balsis

Raimonds Silanžs

+47601

 
Tas ir atkarīgs no kabeļa dzīslu izolācijas. Ja spriegums būs pa lielu, tad notiks izolācijas caursišana. Parasto tīkla spriegumu 220V tas kabelis varētu izturēt.