Uzdod jautājumus un saņem atbildes! Šobrīd 67110 jautājumi, 283705 atbildes!

Kāds ir tavs jautājums?

140

       

Mārcis Keišs

+3143

 
  • 2

    Atbildes

  • 1 balss
  • 1423 skatījumi

Kādu spriegumu var laist pa 9 dzīslu vājstrāvas kabeļa vienu dzīslu?

Māja un dārzs » Cits

...

Pirms 15 gadiem

 

Atbildes (2)

 
Labākā atbilde
  • 1

    balsis

verners osis

+16083

 
noteicošais ir strāva,apm. 10 A pa 1mm2,neilgstoši,vai 10 A pa 1,5 mm2 pastāvīgi.spriegumu nosaka tikai izolācija,jābūt uz kabeļa pārbaudītais vai nosacītais spriegums.

pirms 15 gadiem  

verners osis, pirms 15 gadiem :

vajag precizāku informāciju ,kas par kabeli.

500

Labākā atbilde
  • 1

    balsis

Raimonds Silanžs

+47601

 
Tas ir atkarīgs no kabeļa dzīslu izolācijas. Ja spriegums būs pa lielu, tad notiks izolācijas caursišana. Parasto tīkla spriegumu 220V tas kabelis varētu izturēt.

pirms 15 gadiem  

500

Tava atbilde

1000

       

Nav nepieciešams reģistrēties!

Ienāc iekšā izmantojot:

       

Meklēt jautājumus

       

Palīdzi saviem klientiem saņemt vislabākās atbildes

Kļūstot par ekspertu pajauta.lv, Tu uzlabo savu klientu servisu un iegūsti papildus publicitāti. Tavas atbildes būs atrodamas 100 tūkstošiem pajauta.lv lietotāju, lieliski atradīs Google, kā arī varēsi izveidot savās web lapās vai draugiem.lv lapā īpašo pajauta.lv bloku.