-dzīvokli 24kW elektrības pieslēgums ir retums (vajag trīs fāzes un pamatīgu ieejas jaudu 20A+), sāc ar šo, lai nav tālāk jālauza galva.
-ar litriem minūtē mēra caurplūdi ne spiedienu, spiedienu mēra paskālos - Pa, mPa - megapaskāli.
-par spiedienu taisnība, ja būs pārāk mazs, tad sildītājs negribēs darboties.
-"Uzkarsēšanas ieslēgšanās plūsma I pakāpē: 2.5 l/min", tas nozīmē, ka atgriežot krānu, lai pa to plūstu 2.5l/min ieslēdzas pirmais sildīšanas režīms, atgriežot krānu vairāk ieslēdzas otrais utt, ja tādi ir konkrētam agregātam (jo vairāk ūdens plūst cauri, jo vairāk enerģijas jāpievada)
-Parasti ir norādīta arī ražība, piemēram 5l/min, tas nozīmē ka vairāk par šo tas nespēs saspildīt, piemēram, kārtīgi atgriežot dušu var patērēt arī 9l/min, bet ja sildītājs spēj laist cauri un sildīt tikai 5, tad būs jāsamierinās ar "mazāku" dušu.
pirms 10 gadiem
6/l min ir aptuveni maksimālais kas manā mājā tek, tā kā vairāk par to nevajag, bet kā īsti notiek tā lieta vai teiksim ja iegādājos caurplūdes boileri kura darba ražīgums ir 6l/min tas nozīmē ka viņš sasilda to ūdeni , un ja nu viņs sasilda pārāk aukstu?
un kā var zināt kādā temperatūrā tie 6l/min nāks ārā no boilera? - to gribēju pateikt, jāmācās izteikties
Vēl kas, pārdodās 6kw sildītāji priekš dušām, ar darba ražīgumu 2,5l /min un maisītāju, vai tas nozīmē ka tie 2 litri tiek uzsildīti ļoti karsti līdz ar to sajaucot ar auksto, iznāk laba temperatūra partādu pašu jaudu un normāla duša jo siltais +aukstais kopā sastāda 6l/min - kas ir man.
Atkārtoju vēlreiz, noskaidro cik ampērus tu saņem no Latvnergo, ja tā ir viena fāze un 16A, tad maksimālā jauda ir tikai ap 3.5kW, 6kW vajag jau 32A. Lai sasildītu ūdeni kas vajadzīgs dušai parasti iesaka vismaz 12kW sildītājus!!! Ņemies par caurplūdēm, bet varbūt tev elektrosistēma ir tāda ka nav variantu un būs jāliek boileris ar pāris kilovatu jaudu.
Vienkāršākajiem caurplūdes aparātiem temperatūras režīmi nebija, sildīja tik cik spēj, jo vairāk atgriez jo aukstāks ūdens.
Tas cik ūdens būs karsts atkarīgs no ienākošā ūdens temperatūras, sildītāja jaudas un caurplūdes. 4kW sildītājs var pacelt apmēram 3l/min temperatūru par 20 grādiem, tas nozīmē, ja ienākoša ūdens temperatūra ir 10C, tad varēsi dabūt vien 30C.
Ja citi parametri, tad jārēķina pašam ;)
ūdens siltumietilpība ~4200 J/kg*K
1W=1J/s
500
nezināms (guglētājs), pirms 10 gadiem :
Tātad, vispirms noskaidro cik fāzes ir dzīvokli un cik ampērigi drošinātāji ievadā, man šaubas ka pa 6kW varēs uzlikt...